Echange dialogue Promo 2007
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Echange dialogue Promo 2007

aide en ligne et discussions sur les cours
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
Voir le deal
1099.99 €

 

 La machine à ammoniac : part two

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Vincent




Nombre de messages : 118
Date d'inscription : 16/01/2007

La machine à ammoniac : part two Empty
MessageSujet: La machine à ammoniac : part two   La machine à ammoniac : part two Icon_minitimeLun 17 Déc - 13:17

On n'avait pas traité 3 petites questions figure 2.
Je vous propose mes solutions mais je ne suis pas choure.

a) portion 4 à 5 niveau évaporateur
m = 0,051 kg/s
portion détendeur ajouté
m = 0,051 kg/s
c'est la même chose car les niveaux de pression ne changent pas et les températures également.

compresseur
m = 0,051 + 0,051 =0,102 kg/s

b) 2is = 81°C / 1860 kJ/kg
2réel = 100°C / 1907 kJ/kg
Wutile = 24,17 kW
Wconso = 3à,2 kW

c) Q = - 139,4 kW

Bon courage

Vincent
Revenir en haut Aller en bas
Frédéric




Nombre de messages : 59
Age : 56
Localisation : Bolbec
Date d'inscription : 18/01/2007

La machine à ammoniac : part two Empty
MessageSujet: Re: La machine à ammoniac : part two   La machine à ammoniac : part two Icon_minitimeMer 19 Déc - 0:54

Aux appréciations près je suis d'accord sur le nouveau point h2is de compression.

Par contre je ne comprends pas qu'est ce qui te permets de conclure pour le débit compresseur ok pour le débit 4,5 qui ne change pas mais comment peux tu dire que c'est le même qui passe dans le bipass d'injection.

J'ai une démonstration un peu tirée par les cheveux

J'applique le 1er principe sur le point de convergence du débit 4,5 et l'injection en supposant qu'il n'y ni travail(ça va) et pas de chaleur (plus dur)

Soit 0=(M45)h1+(Minjec)h4+(Mcomp)h5 avec h1'=h5

Soit Mcomp=0.05331 kg/s et Minjec=0.00139 kg/s

Soit Wc = 12,73 kW et Qc=71.16 kW

Soit - puissance au compresseur mais + de débit

Merci de vos remarques et bonne nuit les amis Sleep Sleep
Revenir en haut Aller en bas
 
La machine à ammoniac : part two
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Echange dialogue Promo 2007 :: Anciens sujets-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser